michl [Gast] schrieb am 18.January.2011, 20:41:06 in der Kategorie ot.haushalt

Problem mit Viessmann-Heizung...

Beim Mirola MB sitzt das Sicherheitsventil auf dem Kessel oben drauf. Ist so ein gebogenes Rohr. Neben dem Abgasrohr mit dem Heizungsmanometer und einem Entlüfter zusammen. Von dort ist auch keine Einbindung in den Siphon, der zwischen Kessel und Speicher sitzt.
Den Kesselblock auf Dichtheit kann deine Heizungsfirma mit einer Abdrückpumpe kontrollieren. Die Wartungshähne zudrehen und unten am Speicher (Verkleidung unten abnehmen) an den Entleerhahn die Abdrückpumpe drann und auf 2bar auffüllen. Der Druck muß bei intaktem Kesselblock stehen bleiben. Auf jedenfall mehrere Stunden prüfen. Die Abdrückpumpe hat ein feiner graduiertes Manometer. Da sieht man Veränderungen besser.
Du kannst auch mal den Kessel ausschalten und den Siphon abschrauben. Wenn der Kessel kalt ist und trotzdem ständig Wasser läuft, kann er wirklich undicht sein. Ruhig mal ein oder zwei Stunden so schauen. Aber beachte, das auch das Wasser, auch das Regenwasser, aus dem Abgasrohr mit dort hinein läuft.

michl