hausmann76 schrieb am 18.January.2011, 09:01:50 in der Kategorie ot.haushalt

Problem mit Viessmann-Heizung...

Hallo Josef,

erstmal die Frage: handelt es sich bei dieser Anlage um eine Dachheizzentrale?
Der Anlagendruck richtet sich u.a. nach der geodät.Höhe. Somit muss auch der Vordruck des Gefäßes richtig eingestellt werden.
Der Standard-Vordruck liegt bei 1,5 bar, welcher vom Installateur angepasst wird.

Läuft konstant dieses Rinnsal Wasser - Kondensat will ich es jetzt mal nicht nennen - aus dem Kondensatschlauch?
Das würde die Vermutung nahelegen, dass der Wärmetauscher durchkorridiert ist bzw. undicht geworden ist. Wenn im Haus sonstwo
keine feuchten Stellen aufgetaucht sind, dann wäre das nochmal eine Bestätigung. Nehme an, dass der Druck sofort wieder steigt, wenn Du nur einen Schluck Wasser draufgibst?! Oder? Ich weiß nun nicht genau, ob Viessmann beim MB auch schon Edelstahl-Wärmetauscher eingesetzt hat... Wenn ja, können auch hier die Schweißnähte die Schwachstelle sein.

Das Membranausdehnungsgefäß muss genauso wie der Rest der Anlage regelmäßig gewartet werden. So kontrolliert man den Stickstoffdruck bei entleertem Gefäß (abgesp. durch Kappenventil). Stellt man fest, dass z.B. Wasser aus dem Ventil kommt oder das Ventil den Druck nicht mehr hält, dann ist ein Austausch unausweichlich. Bei Undichtigkeit des Ventils kann man allerdings immer noch einen dichtenden Ventilstopfen aufdrehen.

Das mit dem Ventil kannste als Möglichkeit vergessen. Wenn Wasser sonstwo austreten würde, würde Dir das doch bestimmt auffallen: Nasse Flecken, ständiges Tropfen etc.

Dass der Hzb Dich da an Viessmann verwiesen hat, ist wieder typisch. Dass ein zuvorkommender Service Aufträge sichert, ist bisher nur bei wenigen Handwerkern wirklich angekommen. Dabei wäre es ein leichtes das zu kontrollieren, ob die Leckage im Gerät zu suchen ist: Druckprüfung bei ausgeschalteter und abgekühlter Heizung für mind. 1-2 Std.. Das MAG muss dabei abgesperrt sein und der Heizkreis ebenso. Gleichzeitig würde ich dann auf der Seite der Fbh ebenfalls einen Manometer einschrauben, um auch diesen Druck zu überprüfen. Sodann könnte das schnell ausfindig gemacht werden.

Mein Tipp: Abgas-Wärmetauscher

Wenn er aus Aluminium-Silizium besteht, kann er auch im Laufe der Jahre durch Auswaschungen korridiert sein. ...

Hoffe, ich habe Dir ein wenig weiterhelfen können!? ;-)

VG

Frank


> Hallo,
>
> ich habe eine dringende Frage an die Heizungsexperten hier im Forum. Wir
> haben einen Brennwertkessel Viessmann Mirola MB-1861 BJ 1994 im Einsatz,
> mit Fußbodenheizung auf 2 Etagen und Warmwasseraufbereitung und Speicher.
> Die Heizung selber läuft zwar gut, aber seit einiger Zeit verliert die
> Anlage den Wasserdruck im Heizkreis. Zunächst schleichend über Monate
> hinweg, aber letzte Woche dann über Nacht komplett von etwa 1,2 auf 0 bar
> runter. Die Heizung gluckste und rauschte nur noch, aber die Wohnung blieb
> kalt. Mehrfaches Nachfüllen des Wassers und Druckaufbau brachte innerhalb
> kurzer Zeit dasselbe Ergebnis. Auffällig dabei ist, dass ständig Wasser aus
> dem Kondensatablaufschlauch rinnt. Normalerweise tropft hier das Wasser aus
> dem Wärmetauscher ab, aber nun ist es ein richtiges Rinnsal.
>
> Der Heizungsfachfirma ging darauf gar nicht näher ein und tauschte erstmal
> den Ausdehnungsbehälter, der nach so langer Zeit schon längst hätte kaputt
> sein müssen, so deren Aussage. Tatsächlich war es danach besser und der
> Druck blieb wieder konstant auf den vom Installateur eingestellten 1,5 bar.
> Leider ging das aber nur 3 Tage lang gut. Gestern ging der Druck im
> Heizkreis erneut gegen null und wieder rinnte nach dem Auffüllen reichlich
> Wasser in den Überlauf.
>
> Ich habe den Verdacht, dass es in der Heizung im Bereich
> Kessel/Wärmetauscher irgendwo noch ein Ventil gibt, das möglicherweise
> defekt ist und den Heizkreis nicht korrekt abschließt. Leider ist die
> Heizung so alt, dass die Heizungsfirma hier erstmal abgewunken hat und mich
> an Viessmann selbst verwiesen hat. Da ich aber keine große Erfahrung mit
> solchen Dingen habe (ich bin eher ein Stromer), will ich mal erst hier
> fragen, ob jemand eine Idee hat.
>
> Ich hoffe nicht, dass der Kessel oder der Tauscher kaputt ist. Das wäre
> der Super-Gau.
>
> hjosef_s