eine größere sache noch.....

klingt böse.

Hole Dir sofort einen \'guten\' Elektriker. Wenn zu meiner anfängt von wegen billigen Klump, kanne r sich gleich wieder schleichen.

Das klingt tatsächlich nach einem zu hohen Übergangswiderstand im PEN bzw. N. Das kann bis zum Abfackeln der Bude gehen !!!!

Der Eli muss dabei jedoch auch sämtliche Klemmstellen in der Anspeisung (auch im normalerweise plmbierten teil der Elektrik) kontrollieren.

Beie einr shclechten Kontaktstelle im PEN bzw. im N kann in einem Stromkreis durch verschiebenden Sternpunkt im Extremfall bis zu 400Volt anliegen!!!

Kannst Du einen Zusammenhang erkennen, beid en Lichtzukungen und einem gleichzeitigen Einschalten grosser Vrebraucher?