CETA 106 Mischer Regelung schwingt

> Krümmung 1,3 und
> Steilheit 1,0
> ist eingestellt.
> Welchen Wert muss ich verändern? Steilheit?

Mit Krümmung kann ich erst mal nichts anfangen.
Steilheit 1.0 klingt plausibel...

Demnach würde ich man Krümmung verändern.

Momentan arbeitet der Heizkreis mit relativ hoher Einstellung gegen überwiegend geschlossene Heizflächen.
Somit schwankt die VL Temperatur relativ stark - das möchte die Mischereegelung ausgleichen.
Senkt man die Heizkennlinie sind die Heizflächen durch die Thermostatventile überwiegend geöffnet und die Mischerregelung arbeitet sauberer. Zum Feintuning kann man zuletzt noch den VL Fühler testweise versetzen..... Da gibts aber keine feste Regel....