Adi G. schrieb am 15.July.2018, 12:02:30 in der Kategorie ot.haushalt

unterirdisch verlegtes Tankrohr soll lt Tankschutzgutachter freigelegt

> > werden.
> >
> > Hallo,
> >
> > Lt. Gutachter in seinem Prüfbericht soll nach AwSV
> > Heizölverbraucheranlage soll:
> >
> > Armaturen Rohrleitungen
> >
> > - Die Füllleitung ist im Außenbereich teilweise unterirdisch ohne
> > Leckschutz (zB flüssigkeitsdichtes Schutzrohr) verlegt.
>
> Das rechtfertigt eigentlich schon die sofortige Stillegung des Tanks in
> der Form, daß der Fullstutzen entfernt und verschlosen wird, damit man
> hier kein Öl mehr einfüllen kann.
> > Es wird empfohlen,
> > die Rohrleitung freizulegen und somit oberirdisch zu gestalten.
>
> Korrekt!
>
> > oberirdischer
> Teil
> > der Tankfüllleitung

> >
> > Mir erscheint das etwas übertrieben,
> Mir nicht......... Ich könnte dir da einige Bilder zeigen.......
>
> > da das oberirdisch sichtbare Rohr
> > nach fast 50 Jahren noch gut in Schuss ist
> Durch welche Beurteilung? ;-)
Das hat der Sachverständige positiv beurteilt.
>
> > Ist die Beobachtung des
> > Tanksachverständigen nicht etwas arg "akademisch"?
>
>
> Nein. Ganz und gar nicht.
>
> Die letzen Jahrzehnte wurde diesbezüglich fürchterlichst geschludert. Da
> würde es allerhöchste Zeit daß man hier letzes Jahr das Regelwerk "
> angezogen " hat.
> Die letzten Hochwasser haben haben es gezeigt. Überall gab es Ölschäden
> die durch korrekte Installation so gut wie immer zu vermeiden gewesen
> wären.
Danke!
> Beispielsweise kenne ich keinen einzigen unterirdischen Öltank mit
> Auftriebsicherung. Bei entsprecheden Gastanks ist das selbstverständlich
> - dabei verursacht Flüssiggas keine Umweltschäden.
>
>
>
> Übrigens: Was steht im Gutachten bezüglich Grenzwertgeber?
Der ist zu erneuern, und das wird gemacht:

Überfüllsicherung, Füllstandsanzeiger
- Der GWG "alter" Bauart muss gemäß Zulassung einer jährlichen Funktionsprüfung durch einen Fachbetrieb nach $ 62 AwSV unterzogen werden oder sinnvollerweise durch einen GWG neuer Bauart ersetzt werden. (Der Nachweis über die jährliche Funktionsprüfung wurde nicht vorgelegt.)

Desweiteren unter Armaturen Rohrleitungen

- Die Vorlaufleitung ist nicht gegen aushebern gesichert.


> Hier fehlt bei dir der entsprechende Anschluss neben der Tanköffnung.
Nein, der ist nur in einem anderen Schacht versteckt.

Macht derartige Arbeiten jeder normale Heizungsmonteur oder ist das Spezialistenangelegenheit?

LG