Automatische Heizkörperentlüfter

> > Nein, es reicht wenn man Ventil und Rücklaufabsperrung schließt.
>
> So es denn eine absperrbare RL-Verschraubung gibt. Das ist aber in vielen,
> wenn nicht den meisten Altanlagen in Mietwohnungen nicht der Fall
>
> > Durch den Einbau derartiger Entlüfter sorgt man für Sauerstoffeitrag (
> > immer + zwangsläufig) mit entsprechenden Folgen.
>
> Das kannst du sicher schlüssig begründen.

Lies es selbst nach. Suchbegriff VDI 2035.
>
> > 13 Jahre alter Heizkessel mit 700 KW Leistung undicht.
> > Die frühere Hausverwaltung hatte zum Einbau von derlei
> > Heizkörperentlüftungen geraten und dies auch organisiert.
> >
> > Wir sprechen da aktuell von einem Schaden von 35000€ nur für den Kessel-
>
> Ich darf bei dem alter einfach mal Zweifel anmelden, dass der Schaden ohne
> die automatischen HK-Entlüfter nicht entstanden wäre...

Sachverständiger war da und hat die Schadenursache ( unpassende Entlüfter) bestätigt....
Die genaue Heizwasseranalyse steht noch aus.
Meine Vorabwasserprobe war aber bereits eindeutig.