Gewitter schrieb am 10.October.2016, 21:57:50 in der Kategorie ot.haushalt

Vaillant eco Compakt VSC 196-C150

> Auf welcher Temperatur steht der VSC, wenn du das Warmwasser anstellst und
> blinkt der Wasserhahn im DIA- Display? Wenn auf 80°C ist und blinkt, dann
> ist meist die Ladepumpe für den Speicher defekt. Für die WW- Bereitung ist
> ein Plattenwärmetauscher aus Edelstahl eingebaut. Die eine Seite wird mit
> 80°C heißem Wasser von der Heizung bedient. Die andere Seite lädt mit einer
> trinkwassergeeigneten Pumpe den Schichtenspeicher. Normalerweise hörst du
> dabei ein Takten der Speicherladepumpe. Nach deiner Beschreibung
> funktioniert diese nicht mehr. Meist ist das Pumpenrad lose oder aufgelöst,
> wenn es aus Miramid ist.
>
> michl

Hallo michl,

Ich weiss nicht was VSC ist?

jetzt bin ich überfordert, wenn du aber wissen willst die Einstellung der
Wassertemperatur auf 57° erreicht werden 53° und die Wasseraufbereitung versucht die
57° zuerreichen und schafft es nicht, daher immer Betrieb auf Warmwasser
und kann nicht auf Heizungsbetrieb umschalten.
Drehe ich den Warmwasserregler auf null läuft mene Heizung normal.

Vielen Dank