Archiv
Ansicht:   
Suche   erweiterte Suche

Nachricht aus dem Archiv

Hausdoc schrieb am 14.May.2012, 12:34:35 in der Kategorie ot.haushalt

Neuer Herd

Dann dürfte es keine Probleme geben.

Ein 3-Flammen Herd hat meist um die 8 KW.( Selbst bei einem 4 Flammen Herd gäbs keine Probleme)
Nehmen wir an, deine Therme hat 24 kw - wären 32 KW instesamt.

Somit brauchtest du min.32 m³ Volumen für den Aufstellraum - vorhanden sind aber 36 m³.

Für die Verbrennungsluftverdünnung brauchst du in den benachbarten Räumen nochmal kanpp 100 m³ - herzustellen via Lüftungsgitter 150 cm² in der Küchentür bzw weiteren Türen( Bis eben außerhalb der Küche 96 m³ Raumvolumen erreicht sind.)




Weitere Vorschriften gibt es diesbezüglich nicht.
Archiv
Ansicht:   
Suche   erweiterte Suche
Auf unserer Web-Seite werden Cookies eingesetzt, um diverse Funktionalitäten zu gewährleisten. Hier erfährst du alles zum Datenschutz