Hausdoc schrieb am 29.December.2017, 21:28:50 in der Kategorie ot.haushalt
Automatische Heizkörperentlüfter
> > Nein, es reicht wenn man Ventil und Rücklaufabsperrung schließt. > > So es denn eine absperrbare RL-Verschraubung gibt. Das ist aber in vielen, > wenn nicht den meisten Altanlagen in Mietwohnungen nicht der Fall > > > Durch den Einbau derartiger Entlüfter sorgt man für Sauerstoffeitrag ( > > immer + zwangsläufig) mit entsprechenden Folgen. > > Das kannst du sicher schlüssig begründen.
Lies es selbst nach. Suchbegriff VDI 2035. > > > 13 Jahre alter Heizkessel mit 700 KW Leistung undicht. > > Die frühere Hausverwaltung hatte zum Einbau von derlei > > Heizkörperentlüftungen geraten und dies auch organisiert. > > > > Wir sprechen da aktuell von einem Schaden von 35000€ nur für den Kessel- > > Ich darf bei dem alter einfach mal Zweifel anmelden, dass der Schaden ohne > die automatischen HK-Entlüfter nicht entstanden wäre...
Sachverständiger war da und hat die Schadenursache ( unpassende Entlüfter) bestätigt....
Die genaue Heizwasseranalyse steht noch aus.
Meine Vorabwasserprobe war aber bereits eindeutig.